玉衡子123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 101 点
下载积分: 1226 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2019-04-28
最后登录: 2023-11-21
查看玉衡子123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-15 15:47
图片:
图片:
我使用$MOV ABCD_01,但是为什么监视时出现的是两个ABCD_01
玉衡子123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 101 点
下载积分: 1226 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2019-04-28
最后登录: 2023-11-21
查看玉衡子123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-15 18:24
在recipe中
玉衡子123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 101 点
下载积分: 1226 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2019-04-28
最后登录: 2023-11-21
查看玉衡子123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-16 09:32
图片:
图片:
图片:
我将PLC参数内的ZR元件锁存给清除了,但是我断电重新读取后还是出现了和之前一样的状况,另外请看下ZR121,开始写的是PEOPLE_01,但是在W元件中并没有PEOPLE_01字符~
玉衡子123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 101 点
下载积分: 1226 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2019-04-28
最后登录: 2023-11-21
查看玉衡子123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-05-16 09:57
图片:
图片:
上面说的有一点错误,PEOPLE_01从WCE为起始,但是现在看下来是从WCF起始
玉衡子123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 101 点
下载积分: 1226 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2019-04-28
最后登录: 2023-11-21
查看玉衡子123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-05-16 10:57
你好,我等下发一个模拟的程序,里面锁存取消了,参数我也删除然后重新上传到PLC了,但是ZR100里面的值还是不对
引用
引用第11楼wangdai527于2019-05-16 10:18发表的  :


如果你只是把PLC设置里面的锁存取消掉,应该就不会出现这个问题,至少我用你程序模拟没出现你说的这种情况
[attachment=233022]

.......
附件: 模拟1.zip (173 K) 下载次数:5
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
玉衡子123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 101 点
下载积分: 1226 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2019-04-28
最后登录: 2023-11-21
查看玉衡子123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-05-16 15:19
我知道我为什么总是出错了~一个软元件写错了~,BMOVP ZR100 W98 K16,下个程序的ZR软元件应该从 ZR116开始,我下段里面是从ZR102开始,两段程序的内容重叠~所以一直显示ZR100不对~谢谢各位大佬的指导