y371032086
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 174 点
下载积分: 273 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2014-10-16
最后登录: 2024-10-20
查看y371032086的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-10 15:05
100-120个输入
5个伺服
1个步进
36个电磁阀
选哪种PLC好点?
永Q系列好贵,F5U要挂好多模块,怎么搭配比较合理?
流辰沙
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 313 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2018-12-27
最后登录: 2024-04-16
查看流辰沙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-10 17:20
输入:100-120,不确定你有没有把轴的输入输出算进去,如果算进去了,你就需要准备128个输入点。
输出:本体4轴,输出一般是16(没刹车的话),另外2轴的输入输出接在FX5-16ET/ES-H上。电磁阀36,全部用单头,也是36个输出。加上三色灯、照明、按钮指示灯,算10个。你需要至少64个输出点。

5U最高是80个点(输入输出分别为40),如果你输入输出全部算好了的话,你可以买个64点的5U本体(晶体管),3个32点输入模块,1个32点输出模块,加上FX5-16ET/ES-H。担心算漏了就买80点的本体保险点。

最后附一份5U硬件手册,自己去找具体型号吧 FX5U用户手册(硬件篇)最新篇.pdf (3977 K) 下载次数:42