电气工作者1
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 200 点
下载积分: 608 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2018-04-02
最后登录: 2024-09-18
查看电气工作者1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-10 09:19
QD77MS与MR-J4-60B是否可以就用SSCNETⅢ线缆连接,QD77MS的外部输入输出端口都不配线,硬上下限位和原点能不能直接通过CPU的外部输入信号来实现,手册上我看硬限位是有这种方式,没找到原点是否有这种方式,请教各位大神这个能不能实现,有实例就最好了