楼主  发表于: 2019-05-10 09:19
QD77MS与MR-J4-60B是否可以就用SSCNETⅢ线缆连接,QD77MS的外部输入输出端口都不配线,硬上下限位和原点能不能直接通过CPU的外部输入信号来实现,手册上我看硬限位是有这种方式,没找到原点是否有这种方式,请教各位大神这个能不能实现,有实例就最好了

ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9682 个
工控威望: 8580 点
下载积分: 16743 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-01-02
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-10 09:51
可以通过QX40,QX42接线,再对应QD77MS的缓存
楼主留言:
谢谢,我就是想这种方式,因为改造项目客户QD77MS的插头没买,以前也没试过不确定能不能做,麻烦对应的QD77MS的缓存地址告诉一下
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9682 个
工控威望: 8580 点
下载积分: 16743 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-01-02
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-10 19:59
上传 了
QD77MS资料.rar (416 K) 下载次数:106