楼主  发表于: 2019-05-09 12:32
图片:
如图:DM1655-DM1660                 DM1661-DM1666                 DM1667-DM1672     为三段,现在需要DM1661-DM1666 这一段先传递到 DM1667-DM1672,然后DM1655-DM1660  再传递到 DM1661-DM1666    ,用FMOV  dm1655     dm1661   k12  是否可以
流辰沙
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 313 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2018-12-27
最后登录: 2024-04-16
查看流辰沙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-09 14:03
引用
引用第3楼蓝梦益于2019-05-09 13:20发表的 Re:基恩士PLC  FMOV问题 :

  


这样是否可以

可以的,你自己试下模拟器不就行了
流辰沙
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 313 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2018-12-27
最后登录: 2024-04-16
查看流辰沙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-09 14:51
引用
引用第6楼twingo49于2019-05-09 14:21发表的  :
BMOV DM1655 DM1661 #12
你原來的FMOV 改成BMOV就可以了其他不變

比我们想的还要智能,先把源数据丢到内存区,然后再从内存区写到目标位置,完全不用担心重叠