跪求FX1N与台达VFD-M变频器的MODBUS通讯案例。。。。。顺便确认下,FX1N-485BD不支持RTU协议是真的吗
mall9002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 137 个
工控威望: 248 点
下载积分: 921 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2017-11-30
最后登录: 2024-10-28
查看mall9002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-08 00:44
楼主请使用rs指令进行无协议通讯,注意帧的数据格式。
mall9002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 137 个
工控威望: 248 点
下载积分: 921 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2017-11-30
最后登录: 2024-10-28
查看mall9002的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-09 21:01
图片:
mall9002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 137 个
工控威望: 248 点
下载积分: 921 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2017-11-30
最后登录: 2024-10-28
查看mall9002的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-05-11 00:49
引用
引用第12楼工控菜鸟1号于2019-05-10 21:53发表的  :

03  写入   H2001是地址

moubus rtu 一般写入都是06,就是给给变频器的寄存器里写数据,一般帧都是这样的结构:首先站号(这是变频器站号),然后功能码(查变频器手册如H06写寄存器),再然后数据内容(这个里面两部分,第一个是变频器的寄存器地址,如H2001写频率等;第二部分是你给这个地址里写的值),再再然后校验码(crc,如有crc指令直接指令得出,没有的话就自己写段程序算,也不难手册都有算法。)如果一直通讯的话前后各需要加上3.5字节空闲部分。就这几部分。功能码和功能寄存器地址各家变频器有所区别要看手册。485bd只能用rs指令,485adp-mb可以使用rs指令和adprw专用指令.