跪求FX1N与台达VFD-M变频器的MODBUS通讯案例
上一主题
下一主题
工控菜鸟1号
不要揪我的小尾巴 揪坏了你负责么 ็
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
166 个
工控威望:
470 点
下载积分:
426 分
在线时间: 125(小时)
注册时间:
2014-01-08
最后登录:
2024-11-09
查看工控菜鸟1号的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-05-07 16:54
全看
|
小
中
大
跪求FX1N与台达VFD-M变频器的MODBUS通讯案例。。。。。顺便确认下,FX1N-485BD不支持RTU协议是真的吗
分享
mall9002
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
137 个
工控威望:
248 点
下载积分:
921 分
在线时间: 182(小时)
注册时间:
2017-11-30
最后登录:
2024-10-28
查看mall9002的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-05-08 00:44
全看
|
小
中
大
楼主请使用rs指令进行无协议通讯,注意帧的数据格式。
分享
mall9002
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
137 个
工控威望:
248 点
下载积分:
921 分
在线时间: 182(小时)
注册时间:
2017-11-30
最后登录:
2024-10-28
查看mall9002的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2019-05-09 21:01
全看
|
小
中
大
图片:
楼主看这个,很详细的
https://blog.csdn.net/umbrella1984/article/details/88556494
分享
mall9002
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
137 个
工控威望:
248 点
下载积分:
921 分
在线时间: 182(小时)
注册时间:
2017-11-30
最后登录:
2024-10-28
查看mall9002的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2019-05-11 00:49
全看
|
小
中
大
引用
引用第12楼工控菜鸟1号于2019-05-10 21:53发表的 :
03 写入 H2001是地址
moubus rtu 一般写入都是06,就是给给变频器的寄存器里写数据,一般帧都是这样的结构:首先站号(这是变频器站号),然后功能码(查变频器手册如H06写寄存器),再然后数据内容(这个里面两部分,第一个是变频器的寄存器地址,如H2001写频率等;第二部分是你给这个地址里写的值),再再然后校验码(crc,如有crc指令直接指令得出,没有的话就自己写段程序算,也不难手册都有算法。)如果一直通讯的话前后各需要加上3.5字节空闲部分。就这几部分。功能码和功能寄存器地址各家变频器有所区别要看手册。485bd只能用rs指令,485adp-mb可以使用rs指令和adprw专用指令.