引用引用第1楼黄晓liang于2019-05-07 17:48发表的 :不对吧,可以的呢,FX1N是可以支持MODBUS RTU协议的, 就是比较复杂,发一个三菱对三菱变频器的案例给你,你可以参考一下。。。。。链接: https://share.weiyun.com/5IG11PJ (密码:Z5EO)
引用引用第7楼jxx001于2019-05-09 19:52发表的 :论坛有前辈大神用3u配485BD和VFD-M通讯成功,可以借鉴一下,我也在研究fx1n和VDF-M的通讯,手里没有RJ11的水晶头,等有了也要试试
引用引用第11楼顾先生于2019-05-10 21:50发表的 :我手上有个FX1N 485BD 台达VFD-M 变频器,不知怎么写人频率,能正反,不知哪位高人指点一二?
引用引用第13楼mall9002于2019-05-11 00:49发表的 :moubus rtu 一般写入都是06,就是给给变频器的寄存器里写数据,一般帧都是这样的结构:首先站号(这是变频器站号),然后功能码(查变频器手册如H06写寄存器),再然后数据内容(这个里面两部分,第一个是变频器的寄存器地址,如H2001写频率等;第二部分是你给这个地址里写的值),再再然后校验码(crc,如有crc指令直接指令得出,没有的话就自己写段程序算,也不难手册都有算法。)如果一直通讯的话前后各需要加上3.5字节空闲部分。就这几部分。功能码和功能寄存器地址各家变频器有所区别要看手册。485bd只能用rs指令,485adp-mb可以使用rs指令和adprw专用指令.