欧姆龙的PLC,D0---D1000通道的值各不相同,若D0-D1000通道内的数据>=&1时,对相应通道内>=&1的数据每隔一秒加一,该如何编写? 多谢,如何批量实现?谁能指导一下,最好附个程序?
分享
寻找无
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
132 个
工控威望:
628 点
下载积分:
13597 分
在线时间: 182(小时)
注册时间:
2017-06-29
最后登录:
2024-08-03
查看寻找无的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-05-05 14:20
全看
|
小
中
大
图片:
用for循环+间接寻址+if判断,应该可以搞定,
用西门子PLC编写的,电脑上没有CX-ONE
[ 此帖被寻找无在2019-05-05 15:16重新编辑 ]