楼主  发表于: 2019-05-04 21:55


设备上正常使用的226cpu,今天突然就不能用了,而且灯一直在闪烁,我把所有输入输出模块都拆了,只接电源,依旧是这样。测量220v电源正常,plc上DC24V电源不正常,只有不到10V的电压。请各位工控家人给帮忙判断一下一下故障,最好能指导维修一下。
孤鴻獨自飛
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 127 点
下载积分: 862 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2015-03-27
最后登录: 2024-04-19
查看孤鴻獨自飛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-04 21:56
[upload=1]
孤鴻獨自飛
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 127 点
下载积分: 862 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2015-03-27
最后登录: 2024-04-19
查看孤鴻獨自飛的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-05 17:48
确实是电源板坏了,已经修好了。