按手册上面测试中断,为啥用PLC测试时达不到所要的状态呢?
要求:X1-OFF,Y4-ON,Y5-OFF。        X1-ON,Y4-OFF,Y5-闪烁。
只要X1触发M8051,4~7步不执行,执行指针I101所在的8~11步。

  
hsqknx
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 430 个
工控威望: 2445 点
下载积分: 503 分
在线时间: 731(小时)
注册时间: 2011-06-13
最后登录: 2024-12-21
查看hsqknx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-04 18:15
中断只在一个边沿有效,在中断各程序里,什么上升,下降沿,定时器都无效
hsqknx
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 430 个
工控威望: 2445 点
下载积分: 503 分
在线时间: 731(小时)
注册时间: 2011-06-13
最后登录: 2024-12-21
查看hsqknx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-04 18:18
你这手册如果是纸的可以拿去烧饭了,顺便提示一下,三菱的手册会让你怀疑人生
hsqknx
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 430 个
工控威望: 2445 点
下载积分: 503 分
在线时间: 731(小时)
注册时间: 2011-06-13
最后登录: 2024-12-21
查看hsqknx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-05-04 19:06
看到中断程序里的那个IRET没,那就是返回啊


无条件返回,别指望搞什么条件返回,那样基本上都会出现看门狗错误
hsqknx
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 430 个
工控威望: 2445 点
下载积分: 503 分
在线时间: 731(小时)
注册时间: 2011-06-13
最后登录: 2024-12-21
查看hsqknx的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-05-05 19:54
不同PLC的语法不一样,请看相关说明,


ATCH就是与中断程序连接用的