请教欧姆龙mov 有无类似三菱movp指令,启动后只传送一次
PLC :
CP1E  & CP1H
小军电子
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 332 个
工控威望: 1196 点
下载积分: 8462 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2019-03-11
最后登录: 2024-09-01
查看小军电子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-25 14:55
引用
引用第4楼nightblueblu于2019-05-07 10:44发表的  :
欧姆龙有P_first_cycle的只接通第一个扫描周期的触点,@ 指令是上升沿执行,每次上升沿信号都会执行一次

4楼正解,和三菱启动传输效果一样