valentine_xu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 198 点
下载积分: 615 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2011-04-27
最后登录: 2024-08-23
查看valentine_xu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-02 10:45
我用的三菱mr-j4-a驱动器,用fx3ga 60mt控制。伺服son信号和EMG信号都有,为什么不能锁轴,通电之后无报警。但是电机发出来吱吱声音。我肯定伺服on信号是有的,数码管的状态也显示伺服on了,这是为什么,请帮助
sicsuilyijun
工控路上学习中
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 355 点
下载积分: 768 分
在线时间: 373(小时)
注册时间: 2009-05-17
最后登录: 2024-11-18
查看sicsuilyijun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-04 16:03
伺服用的220v电源是哪种?电子伺服变压器还是那种,我遇到过电子伺服变压器造成的此内故障。接入单相220试下
楼主留言:
我用的就是单相电,自己试这玩的