15903867386
风铃
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 178 点
下载积分: 5842 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2015-07-15
最后登录: 2024-02-18
查看15903867386的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-30 05:39
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
  公司空调水循环泵30KW三晶变频器报警显示电流不平衡,外部观察变频器散热通道积尘严重,决定先清理散热通道积尘,再说其他问题。
清理过程如图片,
清理完积尘,用洗板水清理电路板,清理面板连接插头,吹干依次装回,试机OK
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(菜鸟入行) 感谢分享!
    小军电子
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 332 个
    工控威望: 1196 点
    下载积分: 8462 分
    在线时间: 56(小时)
    注册时间: 2019-03-11
    最后登录: 2024-09-01
    查看小军电子的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-05-01 09:49
    关键现在好多小厂都是设备往那一丢,有问题就修,没有问题啥样根本没有人管的