15903867386
风铃
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 178 点
下载积分: 5842 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2015-07-15
最后登录: 2024-02-18
查看15903867386的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-30 05:39
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
  公司空调水循环泵30KW三晶变频器报警显示电流不平衡,外部观察变频器散热通道积尘严重,决定先清理散热通道积尘,再说其他问题。
清理过程如图片,
清理完积尘,用洗板水清理电路板,清理面板连接插头,吹干依次装回,试机OK
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(菜鸟入行) 感谢分享!
    菜鸟入行
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 1381 个
    工控威望: 1557 点
    下载积分: 3686 分
    在线时间: 177(小时)
    注册时间: 2017-09-01
    最后登录: 2024-06-11
    查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-04-30 08:38
    灰尘真的太多,有什么办法可以减少灰尘?
    打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步