liuqiang150
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 144 点
下载积分: 531 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2018-11-08
最后登录: 2024-04-08
查看liuqiang150的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-26 15:14
各位大佬,Kepware这个软件可以连接三菱FX5U吗,有个客户想做一个电脑端监控系统,其中使用了OPC软件Kepware,用这个软件连接车间里的所有机器
我现在的想法是把我公司的所有机器的FX5U都连接到交换机上面,这样的话是不是每一台机器FX5U的IP地址都得重新改写,就是都是唯一的?
假如其他厂商生产的机器PLC也连在这个交换机上,IP地址是不是都要唯一的
getalong
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 87 点
下载积分: 681 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2018-01-06
最后登录: 2024-12-26
查看getalong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-09 13:11
1.FX-5U IP地址全部重新规划并在同一网段下,并规划通讯方式为UDP及端口
2.所有FX-5U网线及资料收集电脑网线到分享器去
3.KEPWARE使用Q系列驱动

FX-5U设定可参照FX-5U设定WINCC方式即可