slb7241523
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1019 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2011-02-16
最后登录: 2023-02-26
查看slb7241523的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-25 23:16
今天刚买了台增量式伺服电机用三菱PLC发脉冲 , 我想问大家下伺服电机断电后(坐标)能保存吗 ? 今天试了  把D8140X脉冲当量的值送到D200 可是每次从新上电后保存不了,也到百度查找 有的说可以通过算法保存上一次停机时的值,下次开机可以读取。 跪求要怎么个算法??还是说一定要用绝对式伺服电机?
lzmtxp99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 491 个
工控威望: 707 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 508(小时)
注册时间: 2010-12-16
最后登录: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-26 10:13
我最常用的方式就是用M8000后接一个延时1秒的计时器,计时器触点后接一个mov d8140 d200(断电保持寄存器),然后用M8002后面接一个MOV D200 D8140就可以解决了