愿天天天蓝
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 191 点
下载积分: 721 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2016-07-16
最后登录: 2024-11-15
查看愿天天天蓝的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-25 18:57
如果,小白想问大家这个应该如何去做,请大家给个思路。
是这样子的,如果机器运行以后,约5秒钟后(或10秒)在屏上显示一分钟能生产多少个产品。
如果把变频器转速调高以后,也会立即能体现出来。
知道对大家来说比较简单,可以这个想了好一会儿还是想不出来。
流辰沙
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 313 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2018-12-27
最后登录: 2024-04-16
查看流辰沙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-26 11:54
引用
引用第4楼愿天天天蓝于2019-04-25 19:47发表的  :


专门有一个接近开关的,打一个计一个的。一分钟根据变频器的频率不同,在二百到一百多之间。
只不过现在都是用的是一个外接的转速表。

既然有接近开关,你用高速计时器记录下11次接通的时间,除以10不就生产一个产品的时间吗?然后用1分钟除以这个时间就行了啊,以下是3U写的示例程序,D0就是统计的10个产品时间


按照你说的1分钟100-200的速率,可能要用到扫描周期更短的PLC,计更多产品数才算的准确。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(adnnin) 热心助人!
    流辰沙
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 313 个
    工控威望: 641 点
    下载积分: 1068 分
    在线时间: 124(小时)
    注册时间: 2018-12-27
    最后登录: 2024-04-16
    查看流辰沙的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-04-27 08:10
    引用
    引用第7楼愿天天天蓝于2019-04-26 20:52发表的  :
    请问你的这些注释是自己写的吗。像100MS这些是自己写的还是编程软件设置的。

    肯定是自己写撒