各位大神,请问在三菱系列PLC中程序出现双线圈情况(例如A、B两段程序同时存在Y0),是否会出现A段程序可运行,B段程序不可运行的情况。
如果将双线圈改为A段置位线圈,B段普通输出,是不是就不会冲突报错?
分享
流辰沙
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
313 个
工控威望:
641 点
下载积分:
1068 分
在线时间: 124(小时)
注册时间:
2018-12-27
最后登录:
2024-04-16
查看流辰沙的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-04-25 16:01
全看
|
小
中
大
你为啥不用2个M,然后再用M去输出Y0?就如手自动命令电磁阀的方式。
一个用置位,一个普通输出,不叫重线圈,但注意一点是:复位优先于置位,置位优先于普通输出。
分享
流辰沙
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
313 个
工控威望:
641 点
下载积分:
1068 分
在线时间: 124(小时)
注册时间:
2018-12-27
最后登录:
2024-04-16
查看流辰沙的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2019-04-25 17:38
全看
|
小
中
大
引用
引用第3楼yangzhisang于2019-04-25 16:51发表的 :
程序检查时会报错, 用两个 M 最后再去驱动Y
或直接用SET 想在哪用就在哪用.
三菱的会报错吗?我试了下,编译不报错