各位大神,请问在三菱系列PLC中程序出现双线圈情况(例如A、B两段程序同时存在Y0),是否会出现A段程序可运行,B段程序不可运行的情况。
如果将双线圈改为A段置位线圈,B段普通输出,是不是就不会冲突报错?
13771165220
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 323 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2017-11-27
最后登录: 2024-11-26
查看13771165220的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-16 14:56
图片:
引用
引用第1楼wangdai527于2019-04-25 16:01发表的  :
你为啥不用2个M,然后再用M去输出Y0?就如手自动命令电磁阀的方式。
一个用置位,一个普通输出,不叫重线圈,但注意一点是:复位优先于置位,置位优先于普通输出。

电脑模拟了一下,是根据扫描顺序输出的,没有优先级。