楼主  发表于: 2019-04-25 14:54
各位大神,请问在三菱系列PLC中程序出现双线圈情况(例如A、B两段程序同时存在Y0),是否会出现A段程序可运行,B段程序不可运行的情况。
如果将双线圈改为A段置位线圈,B段普通输出,是不是就不会冲突报错?
倔强的小白
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 229 点
下载积分: 884 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2017-06-14
最后登录: 2024-10-31
查看倔强的小白的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-16 09:41
引用
引用第1楼wangdai527于2019-04-25 16:01发表的  :
  你为啥不用2个M,然后再用M去输出Y0?就如手自动命令电磁阀的方式。
一个用置位,一个普通输出,不叫重线圈,但注意一点是:复位优先于置位,置位优先于普通输出。

这种方式检查时候也方便。为什么非要用那么多置位复位输出线圈,检查时候不嫌麻烦