yangzhisang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 195 点
下载积分: 412 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2016-12-20
最后登录: 2023-11-01
查看yangzhisang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-22 20:04
三菱PLC有很多的系列,选型怎么选 如我有个项目,5个轴,精度不高,  2个输入模拟量,    其它的IO E有36输入,22输出,
怎 么选 先A   ,,Q   L  5U  3U   3GA   选哪个,老板有钱,不在意钱,但选哪有有什么好处?
cd_looper
好想放飞自我
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3373 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2013-11-16
最后登录: 2024-08-28
查看cd_looper的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-23 11:39
都选5U了就不要加脉冲输出模块了,用5个JE-C的直接插网线不就好了
IO点整够用就好了
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265