我对FX5U不太了解,做了一个定位的程序
定位完成后想清除当前位置
结果发现清不了!我用DMOV 或 DHCMOV都不行
有一次用DMOV,SM8029接通的瞬间是清成K0了,但下次定位后,数值又回来了,而且数值是一直在增加的。
比如我每次定位 3000,那数值是这样依次显示的 0 - 3000 - 0 - 6000 - 0 - 9000 - 0 - 12000
请教各位,这是什么情况?怎么样才清除当前值?
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
分享
qwee0012
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
32 个
工控威望:
109 点
下载积分:
766 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2019-03-30
最后登录:
2025-01-02
查看qwee0012的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-04-23 09:17
全看
|
小
中
大
你这个特殊寄存器用错了把,SD5580是3轴的当前位, 上面定位的是2轴,SD5540才是2轴的当前位