请问大家,温度PID控制能用接触器接热电阻吗?就是PID输出控制是开关量的可以吗
sarazyn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 145 个
工控威望: 397 点
下载积分: 5319 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2019-04-03
最后登录: 2023-03-11
查看sarazyn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-20 10:29