请问大家,温度PID控制能用接触器接热电阻吗?就是PID输出控制是开关量的可以吗
分享
泰山之石
A
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2236 个
工控威望:
2469 点
下载积分:
11646 分
在线时间: 913(小时)
注册时间:
2008-11-12
最后登录:
2024-12-19
查看泰山之石的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-04-19 16:56
全看
|
小
中
大
只要是用PID控制就不能用接触器,接触器寿命会夭折且控制温度效果不好。需要使用固态继电器。