楼主  发表于: 2019-04-19 16:45
请问大家,温度PID控制能用接触器接热电阻吗?就是PID输出控制是开关量的可以吗
sjbandmm
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 239 个
工控威望: 409 点
下载积分: 991 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2008-08-23
最后登录: 2025-02-16
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-21 16:52
温控表一般有ON_OFF模式和PID模式,ON_OFF模式只能开关量输出,PID模式可以输出模拟量,也可以输出开关量,开关量输出时可以驱动固态继电器也可以驱动接触器,驱动接触器的时候一定要将输出控制周期调到20S或更长,这样才能保证接触器的使用寿命,使用固态继电器调整为1-2S。
PLC控制也可以,不过需要根据PID输出量来调整接触器的ON-OFF时间比例。