温度PID控制能用接触器控制吗
上一主题
下一主题
cyh1986
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
374 个
工控威望:
751 点
下载积分:
754 分
在线时间: 303(小时)
注册时间:
2009-04-28
最后登录:
2025-02-16
查看cyh1986的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-04-19 16:45
全看
|
小
中
大
请问大家,温度PID控制能用接触器接热电阻吗?就是PID输出控制是开关量的可以吗
分享
sjbandmm
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
239 个
工控威望:
409 点
下载积分:
991 分
在线时间: 168(小时)
注册时间:
2008-08-23
最后登录:
2025-02-16
查看sjbandmm的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-04-21 16:52
全看
|
小
中
大
温控表一般有ON_OFF模式和PID模式,ON_OFF模式只能开关量输出,PID模式可以输出模拟量,也可以输出开关量,开关量输出时可以驱动固态继电器也可以驱动接触器,驱动接触器的时候一定要将输出控制周期调到20S或更长,这样才能保证接触器的使用寿命,使用固态继电器调整为1-2S。
PLC控制也可以,不过需要根据PID输出量来调整接触器的ON-OFF时间比例。