zhongliang
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 727 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 3749 分
在线时间: 582(小时)
注册时间: 2012-10-11
最后登录: 2024-12-25
查看zhongliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-19 10:52
三菱QD75D4模块,差动输出公共端(侧面绿色端子)怎么接,什么情况下要接,什么情况下不用接。请大神指教,谢谢
****************************学海无涯****************************
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9680 个
工控威望: 8578 点
下载积分: 16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-26
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-19 12:03
差动驱动器公用端子的接线:
当使用差动驱动器输出型号 QD75D1/QD75D2/QD75D4 时,在差动驱动器公用端子和驱动器的差动接收器公用端子之间可能产生公用端间压差。
为了消除公用端间压差,要在 QD75D1/QD75D2/QD75D4 的差动驱动器公用端子和驱动器的差动接收器公用端子之间作连接。
当驱动器的公用端子是光电耦合器连接类型时,由于不存在公用端间压差 所以不需要连接到 QD75D1/QD75D2/QD75D4 的差动驱动器公用端子 。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水