  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 983 个
工控威望: 8885 点
下载积分: 11544 分
在线时间: 931(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2025-02-01
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-17 13:03
  FX3U PLC,用通讯板FX3U-485BD与4台达变频器通讯实例;
供有需要的人参考。



  
把本例程的一些附件集中放在顶楼。
[ 此帖被anlyl2014在2019-06-01 10:10重新编辑 ]
描述:PLC,稍加改动,可用于FX2N.
附件: FX3U_MODBUS_RTU_TEST.rar (160 K) 下载次数:7184
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
描述:配本例的HMI,用三菱人机做
附件: FX3U-485BD-RTU_TEST.rar (20 K) 下载次数:4549
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
描述:用CRC指令的PLC程序
附件: FX3U_MODBUS_RTU_CRC.rar (159 K) 下载次数:6182
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(工控人人)
  • 下载积分:+2(独步天下)
  • 下载积分:+1(aaa2073) 真诚感谢!
  • 下载积分:+5(mk自动化) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(dgamen) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(wuhualin) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(jixiulei)
  • 下载积分:+2(任志刚) 感谢分享!
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    anlyl2014
    大吉大利
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 983 个
    工控威望: 8885 点
    下载积分: 11544 分
    在线时间: 931(小时)
    注册时间: 2014-05-23
    最后登录: 2025-02-01
    查看anlyl2014的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-04-17 17:58
    是的,这个实例是从我用FX2N485BD做的程序修改的,如果用FX3U的CRC指令会更简单些,后面CRC计算那段都可不用。
    附件为用CRC指令做的实例。附件放到顶楼。
    [ 此帖被anlyl2014在2019-05-08 13:08重新编辑 ]
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(剪云者) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(小小密桃) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(刘建伟) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(kouxiangtang) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(姚伟峰) 热心助人!
  • 活到老,学到老!
    2楼  发表于: 2019-04-17 21:29
    引用
    引用第7楼mkmk30于2019-04-17 21:06发表的  :
    台达的东西,tmd垃圾得很

    此例为FX3U_485BD_RTU通讯例子,可以跟MODBUS的从站通讯,例如,温控表,别的品牌变频器等,只要符合MODBUS_RTU规范都可以。
    活到老,学到老!
    3楼  发表于: 2019-04-18 18:06
    我手头上没FX3G的,不知道是否能装上FX3U-485BD,如果能装上就可以。
    活到老,学到老!
    4楼  发表于: 2019-04-18 18:30
    看过FX3U_485BD手册,只适用于FX3U Series PLC,FX3UC-32MT-LT,

    我手上没FX3G-485-BD和FX3G PLC,这个程序是否可用于FX3G不清楚了,但是,FX2N 485BD都可以,相信不会有太大问题,FX2N的话,读出的数存在不同的D中,要注意。
    [ 此帖被anlyl2014在2019-04-18 18:59重新编辑 ]
    活到老,学到老!
    5楼  发表于: 2019-04-22 13:59
    H7FFF换成二进制数为111111111111111,15位填满;也就是最左位,填入0;
    RTU 模式:
    RTU 模式採用CRC (Cyclical Redundancy Check)偵誤值,CRC 偵誤值以下列步驟計算:
    步驟 1:載入一個內容為FFFFH 之16-bit 寄存器 (稱為CRC 寄存器)。
    步驟 2:將命令信息第一個字節與16-bit CRC 寄存器的低次字節進行Exclusive OR 運算,並
    將結果存回CRC 寄存器。
    步驟 3:將CRC 寄存器之內容向右移1 bit,最左bit 填入0,檢查CRC 寄存器最低位的值。
    步驟 4:若CRC 寄存器的最低位為0,則重復步驟 3;否則將CRC 寄存器與A001H 進行
    Exclusive OR 運算。
    步驟 5:重復步驟 3 及步驟 4,直到CRC 寄存器之內容已被右移了8 bits。此時,該字節已
    完成處理。
    步驟 6:對命令信息下一個字節重復重復步驟2 至步驟5,直到所有字節皆完成處理,CRC 寄
    存器的最后內容即是CRC 值。當在命令信息中傳遞 CRC 值時,低字節須與高字節交
    換順序,亦即,低字節將先被傳送。
    [ 此帖被anlyl2014在2019-04-22 14:40重新编辑 ]
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(黄晓liang)
  • 下载积分:+1(phoner)
  • 下载积分:+2(1989feng) 学习了
  • 活到老,学到老!
    6楼  发表于: 2019-05-07 22:09
    引用
    引用第37楼uwei20于2019-05-07 19:02发表的  :
    就此例请问如何通过设定触摸屏变频器频率 达到任意频率控制。程序设计还请指点,为谢。想把通讯做好

    此例重点是如何用FX3U_485BD作MODBUS_RTU通讯,在HMI画面中,你设输入键为D204为1站频率,输入时,设M101-ON0.5秒后OFF;同样D205,M102-2站;D206,M103-3站;D207,M104-4站;
    下面是读出:

    设定率频:D303
    运行率频:D304
    输出电流:D305
    ************1站********
    设定率频:D306
    运行率频:D307
    输出电流:D308
    ************2站********
    设定率频:D309
    运行率频:D310
    输出电流:D311
    ************3站********
    设定率频:D312
    运行率频:D313
    输出电流:D314
    ************4站********
    [ 此帖被anlyl2014在2019-05-07 22:22重新编辑 ]
    活到老,学到老!
    7楼  发表于: 2019-05-08 12:56
    用三菱HMI配本例的HMI程序,附件放回顶楼。
    [ 此帖被anlyl2014在2019-05-11 23:11重新编辑 ]
    活到老,学到老!
    8楼  发表于: 2019-07-04 17:08
    活到老,学到老!
    9楼  发表于: 2019-12-14 05:31




    加速时间为P10,减速时间为P11,换成16进制,P10=000AH;P11=000BH;

    工控人家园台达变频器手册下载
    http://www.ymmfa.com/job-gkaction-download-pid-tpc-tid-1667120-aid-232781.html
    [ 此帖被anlyl2014在2019-12-14 05:41重新编辑 ]
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(liuzheng) 真诚感谢!
  • 活到老,学到老!
    10楼  发表于: 2019-12-18 22:01
    FX5U很简单的,设置正确就好了;台达PLC MODBUS RTU通讯格式为:9600,8N2;你可以设置看看,
    另外,作为排查,程序中你可以,只写一句MODBUS指令,正常后再加上第二句
    再有,你的通讯接线怪怪的,电话线接口,3- 4+才对,你那边变成45了。
    [ 此帖被anlyl2014在2019-12-18 22:10重新编辑 ]
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(liuzheng) 谢谢   已经通 ..
  • 活到老,学到老!
    11楼  发表于: 2019-12-22 08:17
    引用
    引用第96楼r0763r于2019-12-21 23:14发表的  :
    学习了,本试过用485与富士变频器通迅,读与写都可以,但变频器一但启动电机,就无法控制了,干扰太大。

    PLC或HMI与变频器通讯,通讯线要屏蔽;电机功率越大产生的射频干扰越大;
    在实际使用中,我曾经用网线当中的一对线作通讯线,用电话接头直接接到变频器的通讯口,使用三天后,6个站的变频器的通讯口先后坏掉;后来改用带屏蔽的网线来作通讯线,使用了3年多,到现在没出问题,我用的是中达电通的变频器MS300和VFB-M;最大功率0.75KW,都是小功率变频器。
    [ 此帖被anlyl2014在2019-12-22 08:34重新编辑 ]
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    • «
    • 1
    • 2
    • »