我车间有8台欧姆龙cp1h系列plc的设备,现在想用上位机控制,主要是能够看到设备IO点状态,及设置一个时间参数。
现在要考虑的是硬件该怎么连接
我的理解是,每台机装一个CIF11,然后把8台plc接线并起来,通过一个usb转485插头,接到电脑上。
现在我不解的是,plc程序要不要改动?怎么来设置站号?让上位机识别?
先谢谢各位
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(kop888) 真诚感谢!
    廖俊斌
    技术交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 221 点
    下载积分: 54597 分
    在线时间: 63(小时)
    注册时间: 2017-05-14
    最后登录: 2024-08-12
    查看廖俊斌的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-12-22 08:25
    程序可以一样,串口1或2把单元号按不同的顺序设置,上位机可以读写对应的单元号PLC。总共可以用cif-11连接8台。