我车间有8台欧姆龙cp1h系列plc的设备,现在想用上位机控制,主要是能够看到设备IO点状态,及设置一个时间参数。
现在要考虑的是硬件该怎么连接
我的理解是,每台机装一个CIF11,然后把8台plc接线并起来,通过一个usb转485插头,接到电脑上。
现在我不解的是,plc程序要不要改动?怎么来设置站号?让上位机识别?
先谢谢各位
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(kop888) 真诚感谢!
    hlq_0815
    人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 1842 个
    工控威望: 4490 点
    下载积分: 7581 分
    在线时间: 1315(小时)
    注册时间: 2008-07-03
    最后登录: 2024-11-17
    查看hlq_0815的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-04-15 08:58
    每台PLC装一个CP1W-CIF41
    设定同一IP段,不同IP号
    上位机以Ethernet(FINS/TCP)协议与PLC通信