楼主  发表于: 2019-04-14 19:14
三菱PLC的定位指令中的频率怎样把它在触摸屏上显示为可以设定的速度?要通过怎样的计算?如果我设定伺服的电子齿轮比使伺服电机每转一圈要10000个脉冲,每一圈工作台移动10mm。
yangzhisang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 195 点
下载积分: 412 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2016-12-20
最后登录: 2023-11-01
查看yangzhisang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-20 08:39
10000脉冲/10mm=1000脉冲/mm,   二楼很强了