为什么程序中JOG正和反方向接通后都不动?
用测试功能也不动!
模块也没报警,
驱动器也不报警,
驱动器显示D01,
请大神指点一下,万分感谢
附件:
新建 360压缩 ZIP 文件.zip
(178 K) 下载次数:89
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1470 个
工控威望:
1376 点
下载积分:
3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间:
2007-05-31
最后登录:
2023-11-27
查看daizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-04-14 22:17
全看
|
小
中
大
程序没见Y1,上图点动前伺服ON要先确认
楼主留言:
真诚感谢!
模块起始地址是80所以Y80 Y81都启动了,JOG运行时候模块的AXI1也亮,电机就是不动
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(sunxinbei) 真诚感谢! 模块的起始地 ..
分享
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1470 个
工控威望:
1376 点
下载积分:
3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间:
2007-05-31
最后登录:
2023-11-27
查看daizhi的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2019-04-15 19:59
全看
|
小
中
大
如果一切正常,也许只是脉冲太少了,上图动20万脉冲看看
楼主留言:
真诚感谢!
问题解决了 谢谢回答