用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
棘手的三菱变频器问题
上一主题
下一主题
xpgtyun
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
42 个
工控威望:
211 点
下载积分:
400 分
在线时间: 31(小时)
注册时间:
2009-06-09
最后登录:
2022-12-31
查看xpgtyun的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-04-13 18:26
全看
|
小
中
大
三菱FR-d740,需要用触摸屏设定相关参数(连PU口),模拟量控制速度,外部端口启动停止,方案可行吗?变频器端大概如何设置?谢谢指点下!
分享
chenxiaochun
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
132 个
工控威望:
283 点
下载积分:
514 分
在线时间: 193(小时)
注册时间:
2008-01-08
最后登录:
2024-11-19
查看chenxiaochun的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-04-23 21:32
全看
|
小
中
大
1、若想设置用户参数,必须将Pr.160设置为‘0’(显示所有参数),默认值是‘9999’(只显示简单模式的参数);Pr.79设置为‘0’(外部/PU切换模式)。 2、若与屏通讯,仅显示实时监视参数时,Pr.338设置为‘1’(启动指令权外部),Pr.339设置为‘1’(频率指令权外部);但若想在屏上控制变频器启动、停止、设置频率等功能,Pr.338须设置为‘0’(启动指令权通讯),Pr.339须设置为‘0’(频率指令权通讯)。
3、 设置完毕上述操作参数时,须将完全变频器断电后重启。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
棘手的三菱变频器问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问