xpgtyun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 211 点
下载积分: 400 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2022-12-31
查看xpgtyun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-13 18:26
三菱FR-d740,需要用触摸屏设定相关参数(连PU口),模拟量控制速度,外部端口启动停止,方案可行吗?变频器端大概如何设置?谢谢指点下!
chenxiaochun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 283 点
下载积分: 514 分
在线时间: 193(小时)
注册时间: 2008-01-08
最后登录: 2024-11-19
查看chenxiaochun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-23 21:32
1、若想设置用户参数,必须将Pr.160设置为‘0’(显示所有参数),默认值是‘9999’(只显示简单模式的参数);Pr.79设置为‘0’(外部/PU切换模式)。 2、若与屏通讯,仅显示实时监视参数时,Pr.338设置为‘1’(启动指令权外部),Pr.339设置为‘1’(频率指令权外部);但若想在屏上控制变频器启动、停止、设置频率等功能,Pr.338须设置为‘0’(启动指令权通讯),Pr.339须设置为‘0’(频率指令权通讯)。
3、 设置完毕上述操作参数时,须将完全变频器断电后重启。