楼主  发表于: 2019-04-13 09:06
谁能判断下面的执行结果,  没做过的话最好模拟一下再回答。

A  M0.0
L  100
T  MW10

请问执行结果, 并给出理由。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
908914819
加垒电气
级别: 家园常客

精华主题: 1 篇
发帖数量: 426 个
工控威望: 532 点
下载积分: 445 分
在线时间: 1422(小时)
注册时间: 2008-07-06
最后登录: 2025-02-16
查看908914819的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-13 12:09
要什么模拟啊,MW10等于100
908914819
加垒电气
级别: 家园常客

精华主题: 1 篇
发帖数量: 426 个
工控威望: 532 点
下载积分: 445 分
在线时间: 1422(小时)
注册时间: 2008-07-06
最后登录: 2025-02-16
查看908914819的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-13 12:21
A  M0.0
JCN  M000
L 100
T MW10
M000: NOP 0
楼主留言:
对头,  你认真看了.  是要检查
RLO的.