群中那位兄弟知道,西门子1200旋转轴只有原点开关如何组态回原点
分享
陈宇凡1990
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
65 个
工控威望:
212 点
下载积分:
4100 分
在线时间: 55(小时)
注册时间:
2018-06-04
最后登录:
2024-07-28
查看陈宇凡1990的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-04-12 08:34
全看
|
小
中
大
没明白你的意思,你在工艺轴组态里面直接组态原点不就可以了吗?然后回原点的时候,调用回原点的指令就可以,这是针对增量式编码器的,如果你是绝对式的V90,不用回原点,直接设置个原点,然后重启驱动器就可以了。
楼主留言:
不用设置正负限位吗?
分享
陈宇凡1990
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
65 个
工控威望:
212 点
下载积分:
4100 分
在线时间: 55(小时)
注册时间:
2018-06-04
最后登录:
2024-07-28
查看陈宇凡1990的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2019-04-15 09:34
全看
|
小
中
大
如果你是工艺对象组态轴的话,在组态里面就有正负限位的开关组态了,如果你走的是profinet的话,得看你是用111报文还是103报文,如果是111报文的话,正负限位有两种方式,一种方式就是接到驱动器的X8口里面,X8口有正负限位外加刹车的信号线的,如果你走的是103报文的话,就跟工艺组态一样的了,也是直接在组态里面。这是针对西门子的V90的驱动器,如果你用的是其他品牌的驱动器和电机的话,走pto的话,就是工艺组态对象了。
分享
陈宇凡1990
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
65 个
工控威望:
212 点
下载积分:
4100 分
在线时间: 55(小时)
注册时间:
2018-06-04
最后登录:
2024-07-28
查看陈宇凡1990的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2019-04-15 09:35
全看
|
小
中
大
111报文的正负限位另外一种方式,你可以把正负限位接到FB284块里面的停止信号里面,这样当到达正负限位时,当前的运行状态也会被终止,相当于是停止信号了。
楼主留言:
没有正负限位,就一个原点开关,如何搞呀?比如电平选择及主动回原点和被动回原点的区别?