hong0618
早上好,各位
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1298 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2018-05-28
最后登录: 2024-12-14
查看hong0618的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-11 08:26
图片:
图片:
C0表示总数量,C1表示良品,D0表示不良品。其中LDPm500是替代品,替代D0+1的上升沿。但是没这种写法。如果用ST可以用IF,现在是PLC版本低,各位控友有什么好的方法。
小姐姐骚啊
hong0618
早上好,各位
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1298 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2018-05-28
最后登录: 2024-12-14
查看hong0618的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-11 13:51
仿真可行,多谢。
引用
引用第1楼fjqz00于2019-04-11 09:30发表的  :
意思是D0只要有变化 , M50就动作一次?
LD M8000
SUB D0 D100 D102
LD<> D102 K0
PLS M50
.......
小姐姐骚啊
hong0618
早上好,各位
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1298 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2018-05-28
最后登录: 2024-12-14
查看hong0618的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-12 13:47
以上两位给出的程序都可行,需要综合考虑程序的刷新次序。不是那种格式型的,看起来需思考一下。向两位学习,
小姐姐骚啊
hong0618
早上好,各位
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1298 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2018-05-28
最后登录: 2024-12-14
查看hong0618的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-04-12 13:52
版主,出现不能重复评分什么意思,一楼的改天加上
小姐姐骚啊