用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
关于台达EH3 PLC与三菱D720变频器ASCII通信不上求助
上一主题
下一主题
zhangzhitao
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
733 个
工控威望:
776 点
下载积分:
2370 分
在线时间: 591(小时)
注册时间:
2006-11-21
最后登录:
2024-08-07
查看zhangzhitao的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-04-11 08:16
全看
|
小
中
大
最近写了个台达EH3的PLC与三菱D720变频器ASCII通信方式的程序,变频器设置的是三菱专用通信协议(Pr549=0),Pr117=1 pr118=96 pr119=10 Pr120=2 Pr124=2 Pr79=2 Pr340=10.程序和参数写入后,运行时M1122一直接通没有发送成功。请会的师傅指点下程序哪里错了
分享
fjqz00
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1302 个
工控威望:
1458 点
下载积分:
7992 分
在线时间: 362(小时)
注册时间:
2007-04-16
最后登录:
2024-11-20
查看fjqz00的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-04-11 12:00
全看
|
小
中
大
至少RS指令要在所有参数指定完成后再触发吧,RS指令太早触发了,RS触发后再触发M1122,逻辑顺序先改下试试
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
关于台达EH3 PLC与三菱D720变频器ASCII通信不上求助
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问