楼主  发表于: 2019-04-09 16:21
图片:
求教各位,欧姆龙E5CC温控表支持与三菱FX5U系列的PLC进行无协议通信吗?我看手册上只是写了FX3U,问了客服,客服也是按照这个手册说,直接说不支持FX5U的,但是我感觉都是485端子,通信格式啥的5U与3U都差不多,为什么这个就不能呢,,,
chenxue163
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 269 个
工控威望: 406 点
下载积分: 8204 分
在线时间: 734(小时)
注册时间: 2013-10-26
最后登录: 2024-08-02
查看chenxue163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-09 19:55
三菱5U内置485端口支持无协议通讯 去年我还用内置485端口和日立的变频器用RS2方式通讯呢