用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
PC机232和FX3U内置422直接能连接吗
上一主题
下一主题
343012090
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
381 个
工控威望:
658 点
下载积分:
1512 分
在线时间: 213(小时)
注册时间:
2014-08-31
最后登录:
2024-11-06
查看343012090的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-04-09 09:13
全看
|
小
中
大
图片:
装了MXCOMPONENT4。16,FX3U最左边中间的422口接到PC机的九针口,然后按网上的设置,当设置完就报错,
不晓得问题出在哪里,首先这种方式是能和MX通讯吗?我看MX手册又好像是可以的,但是又怀疑因为PC机九针是232口PLC那边是内置的422口,二者之间又没转换,
分享
suegu2
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
319 个
工控威望:
584 点
下载积分:
6619 分
在线时间: 274(小时)
注册时间:
2012-09-22
最后登录:
2024-11-15
查看suegu2的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-04-09 09:30
全看
|
小
中
大
232和422电压完全不一样,你直接接没有烧接口吗?
分享
suegu2
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
319 个
工控威望:
584 点
下载积分:
6619 分
在线时间: 274(小时)
注册时间:
2012-09-22
最后登录:
2024-11-15
查看suegu2的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2019-04-09 13:31
全看
|
小
中
大
SC-09就是编程线,就是422转USB的
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
PC机232和FX3U内置422直接能连接吗
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问