变频器拖动双电机,每个电机有热继保护,热继常闭点串联接入控制回路,常开点与变频器故障输出并联后控制故障指示灯。变频器一启动故障灯就微亮,停止输出则灯灭;按热继实验按钮,变频器停止、灯灭(常开点没有闭合,不然应该是高亮才对),请问这是什么情况,该怎么解决
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27861 分
在线时间: 1762(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-26
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-08 16:25
RA RC变频器故障输出触点,用继电器过渡一下