DC24V接触器线圈工作寿命讨论
上一主题
下一主题
abadguy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
289 个
工控威望:
483 点
下载积分:
1506 分
在线时间: 235(小时)
注册时间:
2012-08-21
最后登录:
2023-06-27
查看abadguy的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-04-08 15:34
全看
|
小
中
大
DC24V接触器线圈, 一天24小时使能的话,可以坚持多少天,一个月,一年,还是更多?之前网上买的大功率中继,线圈长时间通电,都烧焦了,不知道接触器线圈可以抗多久?另外问下施耐德有没常闭主触点的接触器。
[ 此帖被abadguy在2019-04-08 15:59重新编辑 ]
分享
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1460 个
工控威望:
4682 点
下载积分:
14955 分
在线时间: 429(小时)
注册时间:
2015-05-19
最后登录:
2024-11-14
查看焦刘吉的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-04-08 19:43
全看
|
小
中
大
寿命与钱成比例的