DC24V接触器线圈, 一天24小时使能的话,可以坚持多少天,一个月,一年,还是更多?之前网上买的大功率中继,线圈长时间通电,都烧焦了,不知道接触器线圈可以抗多久?另外问下施耐德有没常闭主触点的接触器。
[ 此帖被abadguy在2019-04-08 15:59重新编辑 ]
分享
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
375 个
工控威望:
1776 点
下载积分:
954 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2013-09-24
最后登录:
2024-11-14
查看peilei1031的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-04-08 18:28
全看
|
小
中
大
我們用的施耐德 臺安 的24V的接觸器,長時間用是沒有問題的,幾年還是能保證的,臺安的接觸器可以選擇輔助觸點配常開或者配常閉,訂貨的時候說一下就行,也可以加裝輔助觸點模塊