FX3U,通过BIN指令想把D100的第4位触发,但试了很多方法都没用,
除了直接赋值是可以,还有没有其他办法。??
分享
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
302 个
工控威望:
430 点
下载积分:
1259 分
在线时间: 50(小时)
注册时间:
2008-04-30
最后登录:
2024-09-14
查看fcq417的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-04-08 09:47
全看
|
小
中
大
K1M700是从M700-M703,K2M700是从M700-M707,即2个4位,以此类推,K4M700就是16位
plc编程学习,
www.shuyanzdh.com
楼主留言:
谢谢,这个是明白的。
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236