FX3U,通过BIN指令想把D100的第4位触发,但试了很多方法都没用,
除了直接赋值是可以,还有没有其他办法。??
分享
uthman
QQ:3749615
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
457 个
工控威望:
817 点
下载积分:
2752 分
在线时间: 778(小时)
注册时间:
2007-10-25
最后登录:
2024-12-22
查看uthman的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-04-08 08:03
全看
|
小
中
大
关健的是用了K1M700,当然试不出来了。
换成K2M700,然后M704置ON
楼主留言:
换成K2M700后,M704是可以置ON,但M703仍然无法ON起来