发表于: 2019-04-07 10:15
全看
|
小
中
大
请教各位大神,现有2台设备都是FX3U+GS触摸屏,这2台设备现需要交互信号,但不想增加额外的模块,想通过网线把2个GS触摸屏连接起来实现触摸屏间的信号交换来实现这个功能,只是不知这个方案是否可行?
分享
lulihe
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
73 个
工控威望:
369 点
下载积分:
40654 分
在线时间: 210(小时)
注册时间:
2018-06-02
最后登录:
2024-01-02
查看lulihe的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-04-07 18:39
全看
|
小
中
大
GS的不知道,但是MCGS 是可以的,ModBus tcp 或者Modbus RTU 转发就行