wenqing1012
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 625 个
工控威望: 783 点
下载积分: 2388 分
在线时间: 469(小时)
注册时间: 2006-11-03
最后登录: 2024-12-22
查看wenqing1012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-05 13:04
FX2N-4AD-TC一般接K型的热电偶,能检测到1200度。

请教能否接B型的热电偶?检测1600度的温度,若不能接B型的热电偶请问有何解决方法?


谢谢大神!
机会是自己创造的!
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 593 个
工控威望: 643 点
下载积分: 2278 分
在线时间: 1819(小时)
注册时间: 2010-07-25
最后登录: 2024-12-22
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-05 15:57
这个模块不可以检测B分度号的热电偶,要想解决这个问题,只能用带变送功能的B分度号的热电偶了,这种变送器能将B分度号的热电偶信号转换成4-20mA的输出,然后用FX2N-4AD处理这个信号。前面多了一个0
[ 此帖被xjynzlp在2019-04-05 20:16重新编辑 ]
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控