hongfei0829
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 96 点
下载积分: 574 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2014-11-27
最后登录: 2024-03-06
查看hongfei0829的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-04 12:27
图片:
   大神们,我这有几台使用三菱Q系列PLC Q00UJCPU的设备,现需要记录设备断电的时间,我利用特殊继电器SM53断电检测功能进行断电时间的记录,但实际使用不起作用,程序见附件图片。哪位大神有弄个的请给予指导,谢谢!
lx1421967
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 187 点
下载积分: 2564 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2018-01-18
最后登录: 2023-03-29
查看lx1421967的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-08 17:15
图片:
我觉得可以将PLC的时间传入到一个断电保持的寄存器里面,每次上电,先将这个寄存器里面的时间读出来,再写入
比如这样,但是这个只是记录PLC上次Stop的啥时候