hongfei0829
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 96 点
下载积分: 574 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2014-11-27
最后登录: 2024-03-06
查看hongfei0829的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-04 12:27
图片:
   大神们,我这有几台使用三菱Q系列PLC Q00UJCPU的设备,现需要记录设备断电的时间,我利用特殊继电器SM53断电检测功能进行断电时间的记录,但实际使用不起作用,程序见附件图片。哪位大神有弄个的请给予指导,谢谢!
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14945 分
在线时间: 429(小时)
注册时间: 2015-05-19
最后登录: 2024-10-28
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-04 19:28
断电的时间点PLC不好处理,转到PC或上位机,或者你的PLC供电的系统做处理,搞个备用电源
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.