hongfei0829
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 96 点
下载积分: 574 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2014-11-27
最后登录: 2024-03-06
查看hongfei0829的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-04 12:27
图片:
   大神们,我这有几台使用三菱Q系列PLC Q00UJCPU的设备,现需要记录设备断电的时间,我利用特殊继电器SM53断电检测功能进行断电时间的记录,但实际使用不起作用,程序见附件图片。哪位大神有弄个的请给予指导,谢谢!
hongfei0829
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 96 点
下载积分: 574 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2014-11-27
最后登录: 2024-03-06
查看hongfei0829的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-16 11:42
引用
引用第1楼guochunyi于2019-04-04 18:29发表的  :
设备断电了,plc也就没有电了。你的plc带实时时钟功能吗?一般时钟时间都是上位机写入的。

PLC有实时时钟功能的,而且PLC都有备份电池的,若没备份电池,那一关电不是所有的数据都丢失了
hongfei0829
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 96 点
下载积分: 574 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2014-11-27
最后登录: 2024-03-06
查看hongfei0829的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-16 11:44
引用
引用第2楼焦刘吉于2019-04-04 19:28发表的  :
断电的时间点PLC不好处理,转到PC或上位机,或者你的PLC供电的系统做处理,搞个备用电源

FX3U系列的PLC我也写的差不多的程序,能完美实现这功能,轮到Q系列就不行了,头疼
hongfei0829
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 96 点
下载积分: 574 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2014-11-27
最后登录: 2024-03-06
查看hongfei0829的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-04-16 11:46
引用
引用第3楼money11于2019-04-08 16:29发表的  :
不能把开机时间减去最后关机时间吗?

就是要记录最后关机时间的呀?请问有何高招
hongfei0829
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 96 点
下载积分: 574 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2014-11-27
最后登录: 2024-03-06
查看hongfei0829的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-04-16 11:49
引用
引用第4楼lx1421967于2019-04-08 17:15发表的  :
我觉得可以将PLC的时间传入到一个断电保持的寄存器里面,每次上电,先将这个寄存器里面的时间读出来,再写入
比如这样,但是这个只是记录PLC上次Stop的啥时候

我要记录的是断电时间,PLC上次stop时间这样没问题