因当时想了解PID指令,可手头又没A/D模块,所以测定值PV是用手动加减按钮来模仿温度升降,通过不断手动调整参数和在不同状态下做自整定,可以看到输出值和Y0动作变化(模仿SSR输出型的温控器动作)。
P、I、D参数是最佳化经验值,每一种不同的设备,它们的值都不尽相同。
测试条件:威纶软件EasyBuilder Pro在线模拟+1台三菱FX系列PLC即可(晶体管输出型)。
PS:根据编程手册说明,ACT b2与b5不能同时ON,所以在屏中用了复合式按钮及“安全”功能做了
互锁
等措施防止出错。
附件链接:
https://pan.baidu.com/s/1eVLKAgZ1HCFS7ZWSAQXQpw
提取码: jyim
[ 此帖被zhong1946在2019-04-02 16:56重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(wuhualin) 感谢分享!
下载积分:+2(lizhendong) 感谢分享!
下载积分:+1(tathui)
下载积分:+2(唯爱永恒) 感谢分享!
下载积分:+1(齐天大圣) 真诚感谢!
下载积分:+5(306965344@qq) 真诚感谢!
下载积分:+3(jack_gaogm) 感谢分享!
分享
gdj-gdj
每天进步一点点!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
399 个
工控威望:
7067 点
下载积分:
129363 分
在线时间: 1472(小时)
注册时间:
2013-10-12
最后登录:
2024-11-22
查看gdj-gdj的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-04-06 14:05
全看
|