上位机用C#写的,要读取PLC内部X、Y点的状态,显示出来。
PLC装485BD模块,电脑端USB转485插头,做连接,
PLC程序设置D8120通信格式,和上位机对应
不知是不是这样理解?
上位机怎么来读取状X、Y点状态,这个是不是上位机程序控制?
PLC程序改怎么写?
上位机需要设置什么吗?
麻烦有经验的师傅指点一下,谢谢!
·
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2845 个
工控威望:
3617 点
下载积分:
3517 分
在线时间: 3803(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2024-11-22
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-03-31 12:07
全看
|
小
中
大
装一个威纶的触摸屏软件,
帮助有连接手册.
用在线模式,
监控威纶屏的报文,
照样画猫就可以.